消防验收说我没有作应急照明,不服啊!
hitwb
hitwb Lv.7
2005年05月20日 10:48:49
来自于照明工程
只看楼主

我的做法是应急照明采用双电源互投供电,不过不是在末端切换,互投箱后的出线全部带应急照明箱(三层一个)。应急照明灯具采用普通灯具(没有带电池的),接线采用双控开关,保证火灾时由控制模块点亮灯具。这些做法都是《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95允许的,规范从来没有说过应急照明必须采用带电池的灯具(见条文解释9.2.1条第4点),只要满足双电源就可以了,而且条文解释也说了不用在末端切换(见条文解释9.1.2条第3点)。

可现在消防验收说我没有作应急照明,按他们的意思必须要带应急电池的灯具才算应急照明,再进一步说必须是那种双头的专用应急灯具才算,那种外观看不出来的平常、事故两用灯他都不建议用。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月20日 11:59:09
2楼
谁说必须带蓄电池?看看《建筑照明设计标准》。
回复
lengbing
2005年05月20日 12:00:22
3楼
电源能满足一,二级消防负荷要求的,不一定非要是蓄电池啊!可以不服哦!!!不过,设计者不要忽略一个问题,就是作为应急照明疏散用灯具,应符合防火要求,尽管规范在此的要求不是很具体,然而,带蓄电池的专用应急灯,是否就满足要求,也未必。
回复
蓝鸟
2005年05月20日 15:52:56
4楼
拿防火规范让审图的好好看看
回复
xujinzhan
2005年05月20日 16:02:04
5楼
把你的系统图传上来,大家看看有无问题,关键是火灾是是否能打开应急照明灯具.
回复
大鼻山
2005年05月20日 20:35:31
6楼
楼主本身的做法符合规范。

不过我依然强烈建议,至少疏散指示灯要带蓄电池——因为其他备用电源,一般都不是你想像的那样灵敏和迅速!也许在你的发电机开启之前,已因短暂无电而引发人员践踏等事故了
回复
hitwb
2005年05月20日 20:53:11
7楼
鼻兄说的是!不过我使用的疏散指示标志灯倒是都有电池的,如今要找一个不带电池的疏散指示标志灯倒还不容易啊,呵呵。
我的双电源是两个独立10KV的进线,按规范要求是满足了双电源的要求的,没有使用发电机和EPS之类的东西。消防部门说双路10KV也不一定可靠,倒!要按他的说法,就没什么是可靠的了,通通设带电池灯具吧!可是带电池的灯具不去维护就一定那么可靠?再说了,无限的放大对建筑物安全的要求有必要吗?那还要规范干什么?还要建筑分等级干什么?我认为针对不同的建筑有不同的安全等级要求,一切都往最高要求靠是不现实的。
今天,还听到消防部门的一个要求:要我把双电源供电的应急照明箱切断电源,理由是救火时不允许有强电电源存在。我真是无话可说了!为国内的职能部门的无知悲哀!
回复
大鼻山
2005年05月20日 21:28:17
8楼
有些职能部门很书呆
回复
feifei78
2005年05月20日 23:56:58
9楼
同志们啊,醒醒吧!我们以前也遇过此类问题,设计图纸的是我的师傅,高工,现在还评上了注册电气工程师,验收的是公安局消防支队哪帮“饿霸”。无知的家伙认为自带电源的双头灯才是应急灯,后来我们翻出规范条文,他们只好“回去请示领导”。最后还是为了更加保险安全,被迫增设自带电源双头灯。还来才跟监理的聊起,可能消防支队跟某些应急灯厂家关系很不错吧!哈哈~谁叫人家的拳头比我们大?认命吧!要不去当他们的领导!哈哈
回复
kesson
2005年05月22日 21:58:54
10楼
是啊是啊,现在消防都是如此.要不然现在应急灯具的厂家也不会多如牛毛啊..
不过现在资金充足的大多用了专用电源EPS.
这好像也成了验收的一个指标了...
回复
chenqh2002
2005年05月27日 16:29:32
11楼
你以为那些人都懂的啊!有时就是在瞎捣蛋……
回复