直埋无补偿冷安装
waky_love
waky_love Lv.2
2009年06月17日 13:47:25
来自于采暖供热
只看楼主

想问下,三通处设固定墩的原因 安装[ 本帖最后由 waky_love 于 2009-6-17 14:04 编辑 ]

想问下,三通处设固定墩的原因 安装

[ 本帖最后由 waky_love 于 2009-6-17 14:04 编辑 ]
免费打赏
waky_love
2009年06月17日 14:00:23
2楼
130/70度,DN400管道
回复
waky_love
2009年06月17日 14:03:23
3楼
没有人会吗?:time: :time:
回复
waky_love
2009年06月17日 14:10:22
4楼
600米两端设置两个固定墩,中间三通引出的位置又设置固定墩,这样对吗?
回复
cake_01
2009年06月17日 20:03:17
5楼

分支处主管处于嵌固断,可不用考虑该点位移的。
回复
zyzhzg
2009年06月18日 17:45:53
6楼
参考CJJ/T81-98城镇直埋供热管道工程技术规程,主要是保护三通。防止出现事故
回复
wx_1489670321130
2017年03月18日 11:10:50
7楼
学习中,多多指教
回复
zbjoyo
2017年03月31日 15:45:26
8楼
三通处可以考虑自然补偿啊,如果做不成必须考虑固定墩
回复

相关推荐