管桩在施打过程中,被打断!小应变检测很多为三类桩,有没有解决的办法!?请教各位大侠
管桩在施打过程中,被打断!小应变检测很多为三类桩,有没有解决的办法!?请教各位大侠
2楼
400管桩承载力多少?
回复
3楼
有硬变软的地层吧?如果只是3类桩可以试试管桩内灌注混凝土,还是有详细资料才好决策,楼主能再说详细点吗?
回复
4楼
学习岩土,它还是很有前途的
回复
5楼
:) :) :) :)
回复
6楼
只有补桩才能解决问题
回复
7楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
8楼
:kiss: :kiss: :kiss:
回复
9楼
补桩较稳妥,也可以采用加固的办法
回复