我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!
本帖最后由 jinhai71 于 2009-6-5 16:16 编辑 ]
32楼
增加一个中间继电器
回复
33楼
KM2、KM3加互锁,防止延时过短造成KM2、KM3同时吸合。
回复
34楼
22KW的电机,建议你改成直接启动,又节约成本。
回复
35楼
接点竞争,4楼说的对,KM2的常闭还没有断开的时候,KM2的常开已经动作了
回复
36楼
看了楼主图后发现图中的时间继电器的触点圆弧画反了。应该用得电延时断开的触点(图上画的是失电延时闭合触点),另外还少用一个得电延时闭合触点来串联在KM3接触器和KM2常闭节点之间,这样就可以有效的保证先断KM2后合KM3.因为在这2个延时的时间继电器上就可以保证2个回路是不能同时通电的,拆过继电器的人就知道2个延时闭合和断开触电其实是4个固定脚,中间有一块铜片像桥一样要么通上2个固定脚,要么通下2个固定脚。
所以建议楼主增加一个延时闭合节点在KM3的接触器回路。
也可以参考《工厂电气控制设备》 机械工业出版社 书上15KW以上的图,就是没有显示回路此书电子版好像频道上有
回复