星三角启动问题请教
jinhai71
jinhai71 Lv.2
2009年06月05日 09:00:08
只看楼主

我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!

[ 本帖最后由 jinhai71 于 2009-6-5 16:16 编辑 ]

未命名.JPG

c05ea47df54c650bcb54.rar
115 KB
立即下载
免费打赏
ydf100
2011年04月09日 21:16:58
32楼
增加一个中间继电器
回复
wujin0
2011年05月26日 20:59:40
33楼
KM2、KM3加互锁,防止延时过短造成KM2、KM3同时吸合。
回复
heyongminghe
2011年05月28日 22:35:43
34楼
22KW的电机,建议你改成直接启动,又节约成本。
回复
jie_3365
2011年06月05日 22:28:56
35楼
接点竞争,4楼说的对,KM2的常闭还没有断开的时候,KM2的常开已经动作了
回复
qian68747
2011年06月06日 19:33:40
36楼
看了楼主图后发现图中的时间继电器的触点圆弧画反了。应该用得电延时断开的触点(图上画的是失电延时闭合触点),另外还少用一个得电延时闭合触点来串联在KM3接触器和KM2常闭节点之间,这样就可以有效的保证先断KM2后合KM3.因为在这2个延时的时间继电器上就可以保证2个回路是不能同时通电的,拆过继电器的人就知道2个延时闭合和断开触电其实是4个固定脚,中间有一块铜片像桥一样要么通上2个固定脚,要么通下2个固定脚。
所以建议楼主增加一个延时闭合节点在KM3的接触器回路。
也可以参考《工厂电气控制设备》 机械工业出版社 书上15KW以上的图,就是没有显示回路此书电子版好像频道上有
回复
zhang5824
2011年06月08日 14:23:42
37楼
原因是有很多的,有时候一个人为的原因就可能导致线路出问题,如果你把原因归结为哪一点的话,你会发现你想破头脑都想不出来,要客观一点去分析问题
回复
wangfatingg
2011年06月10日 20:11:47
38楼
受教了,学习一下
回复
pzy0815
2011年06月11日 22:13:30
39楼
学习了
回复
ccxgzyl
2011年06月13日 09:46:56
40楼
学习了 !!!!!呵呵!!!!
回复
lswq123
2011年06月14日 22:55:58
41楼
支持4楼的意见
回复