我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!
本帖最后由 jinhai71 于 2009-6-5 16:16 编辑 ]
42楼
回复
44楼
目前市场上有机械互锁试的接触器,这样就可以避免一些电气方面的原因造成的误动作!
回复
45楼
来学习的。。。
回复
46楼
4楼的答案比较权威!国内的很多教科书都这样教学生的,往往就是误人子弟!西门子的星三角启动电路就比较详细!
回复
47楼
电气符号不统一,看起来有些头疼
回复
48楼
26楼才是正解
回复
49楼
同意4楼的观点,转换时间短了或接触器有烧弧
回复
50楼
我估计是CJ20的接触器里的铁芯有油吧,照造成接触器释放不及,以致一次短路,一般的JS的时间继电器都可以满足,你的水泵不大,我们的是110KW的,而且是频繁启动是400A的接触器,基本没有出现过此现象,检查一下,可以把一次甩掉,检查接触器的动作时间。如有油,擦干净就行。
回复
51楼
很基础的东西,好好查看。不要忘记设计的时候要有互锁的。
回复