我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!
本帖最后由 jinhai71 于 2009-6-5 16:16 编辑 ]
22楼
路过 学习~~~
回复
23楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
24楼
这个要改用软启,会好很多.索利低成本软启动器,13392369957陈生
回复
25楼
按照9楼说的做
回复
26楼
这个问题我们在22KW的炉门风机星三角正反转控制中出现过的,接触器同样是CJ20-100的,虽然KM2和KM3存在连锁,但是请记住,CJ20系列接触器的连锁触头是在两边的,如果主触点有一相粘住的话动衔铁是倾斜的,也就存在连锁不到位的情况,即使时间继电器给KM2的线圈断电,给KM3的线圈加电,仍然会出现两相短路的情况,CJ20系列的接触器连锁没有CJX1和CJX2系类的连锁可靠的!