我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!
本帖最后由 jinhai71 于 2009-6-5 16:16 编辑 ]
12楼
接触器铁心有污垢,断电后不能马上释放所制.
回复
13楼
是不是时间继电器调节的启动时间过短电机启动电流大启动电流还没降下来此时就进行了星角切换造成接触器拉弧烧蚀粘连等现象同时角接触器吸合造成短路。
回复
14楼
本人觉得就是4楼说的原因
回复
15楼
学习中~~~:time: :time:
回复
16楼
星三角启动控制回路电路不标准
回复
17楼
可能是时间继电器出现故障
回复
18楼
:handshake :handshake 学习
回复
19楼
回复
20楼
:victory: xuexi !thanks
回复
21楼
顶4楼 一般都是时间的问题