我们工厂做了20台水泵控制箱,采用星三角启动,22KW的水泵。接触器用CJ20-100A,2个,CJ20-63A一个。时间继电器ST3P-A/60s,热继电器采用JR36-45A 档。控制回路如附件。产品交付使用后,有一台控制柜造成KM3和KM2接触器AC两相短路。控制原理检查没有问题,接线也没有问题,其余各台调试都是好的。请教专家,目前最新用时间继电器控制的星三角控制原理,我所用的原理怎么会造成接触器烧坏呢?》是时间继电器不好呢,还是接触器的原因呢?能否详细解说,或者哪位专家也碰到过这样的情况,是怎么样最简单的改线路的?小弟学控制也有5年有余,实在是分析不出具体原因。请教专家给我释疑!!先再这里谢过!!
本帖最后由 jinhai71 于 2009-6-5 16:16 编辑 ]
2楼
最基本的东西,好好学习吧
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
我也遇到过这种问题!
估计是KM2与KM3转换的时间是瞬时转换,KM2上还有剩余电磁,没有完全断开,造成KM2与KM3短路!
可查看接触器的断开时间和闭合时间就知道了!
这种情况主要发生在大功率启动时。
用哪种星三角启动专用的时间继电器,可在KM2断开后延时大约1S再接通KM3,有充分时间放掉KM2的剩余电磁
回复
5楼
4楼说的有道理
回复
6楼
原来看图下载也要扣分,难怪分数用完了。
回复
7楼
KT触点画错了,
回复
8楼
:call: xuexi
回复
9楼
给个建议:
用时间继电器的延时闭合触点控制KM3,
用时间继电器的延时断开触点控制KM2,
同时增加KM2、KM3的机械互锁。