各位大侠,小弟刚刚做了一个小区共计820户,设计院提供的变压器容量为2000KVA,小区内有4栋多层,5栋11层,6栋16层的建筑,考虑安装三个箱变,引进一路高压,是不是可以将电梯、消防泵等重要负荷的电源从两个不同的箱变引出就可以?不需要在增设柴油发电机??谢谢

各位大侠,小弟刚刚做了一个小区共计820户,设计院提供的变压器容量为2000KVA,小区内有4栋多层,5栋11层,6栋16层的建筑,考虑安装三个箱变,引进一路高压,是不是可以将电梯、消防泵等重要负荷的电源从两个不同的箱变引出就可以?不需要在增设柴油发电机??谢谢
免费打赏
fy20091981
2009年06月18日 16:32:44
12楼
可以由两个不同变压器带消防负荷理由如下:
1、本小区均为二类高层住宅,消防负荷定性为二级消防负荷。
2、二级消防负荷可由两回路电缆(一个高压即可)
同意
回复
zzgwfy
2009年06月19日 10:51:31
13楼
关键是民建2008中第13.9.5中的第二条内容,消防支队是否认可。如果认可,一路高压供电即可实现,否则就需要两路高压或自备发电机,但自备发电机还要看电业局是否会当螃蟹横插一腿。