各位大侠,小弟刚刚做了一个小区共计820户,设计院提供的变压器容量为2000KVA,小区内有4栋多层,5栋11层,6栋16层的建筑,考虑安装三个箱变,引进一路高压,是不是可以将电梯、消防泵等重要负荷的电源从两个不同的箱变引出就可以?不需要在增设柴油发电机??谢谢
各位大侠,小弟刚刚做了一个小区共计820户,设计院提供的变压器容量为2000KVA,小区内有4栋多层,5栋11层,6栋16层的建筑,考虑安装三个箱变,引进一路高压,是不是可以将电梯、消防泵等重要负荷的电源从两个不同的箱变引出就可以?不需要在增设柴油发电机??谢谢
2楼
不行的,违反规范了,必须增设柴油发电机才能满足一、二级负荷的供电要求
回复
3楼
一级负荷需要两路市电,即引入一路高压同时又不设柴油发电机是不满足规范要求的。
回复
4楼
电梯、消防泵等重要负荷,作为消防负荷,必须两路供电`
回复
5楼
可以由两个不同变压器带消防负荷理由如下:
1、本小区均为二类高层住宅,消防负荷定性为二级消防负荷。
2、二级消防负荷可由两回路电缆(一个高压即可)
回复
6楼
谢谢大家的热心解答,小弟还想问一下,变压器容量满足要求吗?
回复
7楼
建筑面积多少,可以参考一下啊
回复
8楼
建筑面积8万多平方,820户,谢谢
回复
9楼
高层的消防负荷是二级的,没问题的了,伙计
回复
10楼
可是小区的变压器容量选择2000KVA是不是小了一点啊
回复
11楼
一路高压是可以,但这路高压需要一路高压电缆备用,若不,则需要发电机。 粗略口算(因为很多数据没提供,如电梯数量,水泵等),至少需要2台630和2台800. 因为变压器均小过1000.故需要系数取0.5,每台变压器总同期系数取0.85.(计算时候需要系数判断不能拿总的住户数,要拿每台变压器负责的住户数)
回复