基础沉降超过200MM,可以吗?
beam69
beam69 Lv.3
2005年05月16日 21:59:37
来自于地基基础
只看楼主

筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。

筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。
用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。
免费打赏
iamzhzht2004
2005年06月26日 17:15:28
12楼

支持。你地下室窗子低一点就封住你的“眼”了。真沉降这么大,我看谁都不敢住。
除了规范要求外,你还要看使用人的习惯。比如你的框架柱做得很细,人们都不敢进去了。
回复
rgwang
2005年07月01日 22:49:28
13楼
"900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa",这种情况下不用桩还等什么?可以考虑用挤密砂或碎石桩或石灰桩一类的复合地基。
回复
oypopp
2008年07月06日 19:47:47
14楼
这种情况改用c30砼挖孔桩吧。
回复