主次梁交接处的附加箍筋有什么作用?
lee_lijunyi
2009年05月31日 11:21:39
只看楼主

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?

对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?
免费打赏
zsh9012
2014年05月12日 22:57:21
32楼
122-wyx 发表于 2010-7-22 18:54 理论上定性分析的话,看起来差了一点,但都是大问题。实际干起活来,什么问题都没有。这个回答很精辟啊
回复
ganqinghao
2014年05月13日 02:19:32
33楼
这个问题规范上有吗?有的话在哪呢?请前辈们赐教。。
回复
我本平凡
2014年05月13日 08:14:19
34楼
楼主说的是加密的箍筋吧
回复
daemondeng
2014年05月15日 15:05:09
35楼
实际施工的时候 基本上好多没有附加 也不知道影响具体会有多大
回复
wei10394
2014年05月22日 09:32:33
36楼
新手学习啊 谢谢
回复
lbjjjj
2014年08月29日 15:07:31
37楼
习惯上主次梁都每边各加三到箍筋,有需要在主梁还加吊筋
回复
lsmqhln
2014年09月04日 09:28:52
38楼



防止主梁受到集中力的作用发生局部破坏。




回复
ck19901025
2014年11月07日 11:11:34
39楼
pocheng 发表于 2010-7-27 13:11 在次梁和主梁的相交处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生裂缝,因而次梁传来的集中荷载将通过其受压区的剪切传 …有道理。。
回复
xhnrj
2014年11月07日 11:18:41
40楼
通常就这么一句话,其它是不合适的。
如果主框梁本来就是全段加密,那相交过来的次梁,在相交位置的主梁两侧再附加3道箍筋就会相当密了。
这个时候还是建议采用吊筋。
回复
qq_1397646770734
2014年11月07日 17:37:29
41楼
pocheng 发表于 2010-7-27 13:11 在次梁和主梁的相交处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生裂缝,因而次梁传来的集中荷载将通过其受压区的剪切传 …非常有道理