关于电容补偿柜无功电流的问题
ybqc2008
ybqc2008 Lv.2
2009年05月30日 10:13:39
只看楼主

在进行CCC认证无功补偿装置的申报时,补偿容量最大为300kvar,要求填写额定无功电流Ie,应该是多少?如何计算出来的,请高手赐教

在进行CCC认证无功补偿装置的申报时,补偿容量最大为300kvar,要求填写额定无功电流Ie,应该是多少?如何计算出来的,请高手赐教
免费打赏
lingxuct
2009年05月30日 11:39:15
2楼
楼主学过电吗?补偿器的电流:
Ie=Q/(1.732Ue)
Ue=6.3KV时,Ie=300/(1.732*6.3)=27.5A
Ue=10.5KV时,Ie=300/(1.732*10.5)=16.5A
Ue=0.4KV时,Ie=300/(1.732*0.4)=433A

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-30 11:44 编辑 ]
回复
randymian
2009年10月28日 16:53:03
3楼
呵呵,学过,没学懂,我也是:lol
回复
红苹果
2009年10月28日 17:49:49
4楼
:Q :Q
这可是学电气最基础的,也是天天碰到的公式啊。。。
千万别跟人说你不知道。:lol
回复
谢幕623
2009年10月28日 17:53:07
5楼
我猜他装置的电容器额定电压应该比系统略高一些,所以电流应该会与区管计算有些不同....
回复
gulangyu_zhao
2010年03月25日 11:13:28
6楼

请问sinφ呢?