在进行CCC认证无功补偿装置的申报时,补偿容量最大为300kvar,要求填写额定无功电流Ie,应该是多少?如何计算出来的,请高手赐教
在进行CCC认证无功补偿装置的申报时,补偿容量最大为300kvar,要求填写额定无功电流Ie,应该是多少?如何计算出来的,请高手赐教
2楼
楼主学过电吗?补偿器的电流:
Ie=Q/(1.732Ue)
Ue=6.3KV时,Ie=300/(1.732*6.3)=27.5A
Ue=10.5KV时,Ie=300/(1.732*10.5)=16.5A
Ue=0.4KV时,Ie=300/(1.732*0.4)=433A
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-30 11:44 编辑 ]
回复
3楼
呵呵,学过,没学懂,我也是:lol
回复
4楼
:Q :Q
这可是学电气最基础的,也是天天碰到的公式啊。。。
千万别跟人说你不知道。:lol
回复
5楼
我猜他装置的电容器额定电压应该比系统略高一些,所以电流应该会与区管计算有些不同....
回复
6楼
请问sinφ呢?
回复
7楼
是的。。。。
回复