双电源切换箱(一路市电一路,一路发电机)后的照明回路灯具可否作为应急照明?
hzahzhspring
2009年05月28日 13:47:02
只看楼主

按照旧的《民用建筑电气设计规范》要求是应急照明的切换时间为不大于15S,发电机从启动到对负载的供电时间也为15S内,所以按旧的规范双电源切换箱后的照明回路所接地灯具是可以作为应急照明的。但按照新的《民用建筑电气设计规范》要求应急照明的切换时间为不大于5S,而发电机从启动至供电的时间为30S内,那么是不是就可以理解为发电机从启动至对负载的供电时间已不能满足应急照明的切换时间了,所以作为应该照明的灯具一定要自带用蓄电池或用EPS供电才能满足要求呢?大家说说从实施新的《民用建筑电气设计规范》后你们都是怎么样作的呢?

按照旧的《民用建筑电气设计规范》要求是应急照明的切换时间为不大于15S,发电机从启动到对负载的供电时间也为15S内,所以按旧的规范双电源切换箱后的照明回路所接地灯具是可以作为应急照明的。但按照新的《民用建筑电气设计规范》要求应急照明的切换时间为不大于5S,而发电机从启动至供电的时间为30S内,那么是不是就可以理解为发电机从启动至对负载的供电时间已不能满足应急照明的切换时间了,所以作为应该照明的灯具一定要自带用蓄电池或用EPS供电才能满足要求呢?大家说说从实施新的《民用建筑电气设计规范》后你们都是怎么样作的呢?
免费打赏
dawei2004
2010年10月21日 11:55:15
2楼
可以是灯具自带蓄电池或采用EPS集中供电,这样转换时间就能满足要求。
回复
gaozuoqi
2010年10月21日 12:26:13
3楼
这个怎么没有人解释呢
回复
rk5707
2010年10月21日 12:26:45
4楼
2楼说的对  我就那么做的 效果不错  呵呵
回复
gdfunny
2010年10月21日 12:45:11
5楼
2楼说的对, 现在都这么做了。:)
回复
左手边
2010年10月22日 08:51:58
6楼
同意二楼的意见,我一般都是采用灯具自带的电池来做的。
回复
wangwei20
2010年10月22日 10:39:54
7楼
同意2楼楼主的意见。
回复
fangbao123
2014年03月31日 10:12:28
8楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
qq_1401438193595
2014年07月12日 10:28:17
9楼
那不带蓄电池的灯具 做应急照明灯时采用双电源+EPS供电还是单独采用双电源即可?或者可否采用单电源+EPS供电方式?
求解啊