问了很久都没答案:低压动态无功补偿柜中电容放电问题
kurde
kurde Lv.2
2009年05月26日 14:36:00
只看楼主

电容补偿柜中的电容放电问题:请问一般电容放电外部要接放电电阻吗?还是直接接个380V的指示灯啊 我看了很多无功补偿柜的图他们外部都不接放电电阻? 一般的电容内部都有放电电阻吗? 求低压动态补偿柜中频繁投切电容,电容的放电电路及指示电路

电容补偿柜中的电容放电问题:请问一般电容放电外部要接放电电阻吗?还是直接接个380V的指示灯啊 我看了很多无功补偿柜的图他们外部都不接放电电阻? 一般的电容内部都有放电电阻吗? 求低压动态补偿柜中频繁投切电容,电容的放电电路及指示电路
免费打赏
yujiang19652
2012年04月26日 10:40:01
12楼
现在电容内部均有放电电阻,也可在电容上口接2只380V专用放电灯,接成角型
回复
swzjwzyq163
2012年05月01日 12:47:00
13楼
回复
zhangerjian
2012年05月03日 18:54:42
14楼
电容切换接触器一般选用专门的,接触器自带放点电阻
回复
gaozhuo2008qz
2012年06月28日 17:11:42
15楼
低压电容器不需要外加放电电阻,投切指示灯可以用380V的接到电容器两端,
回复
硕硕
2012年09月20日 09:46:46
16楼
国外的电容好多多有放电电阻,没有的加一个放电型的指示灯就行了不需要再接放电电阻
回复
zhixiansheng
2013年07月05日 13:48:20
17楼
动态补偿通常用电子开关 指示灯现在市场上的都是节能的放电不好,自愈式电容自带放电吧
回复
zhixiansheng
2013年07月12日 16:43:22
18楼
现在的低压电容都是自愈式的
指示灯都是节能的放不了多少电
回复
难得糊涂灬
2013年07月15日 15:17:39
19楼
霸气 求教了