地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明请大家解答一下,谢谢![ 本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]
地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明
请大家解答一下,谢谢!
[
本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]
2楼
地下车库我们一般不做挡烟垂壁,固定挡烟垂壁上开洞让风管过去就好
回复
3楼
地下车库都有梁,不需要设置挡烟垂壁,图中的挡烟垂壁是多此一举。当然了,不排除有的地下室没有梁(比如梁上翻),但这种情况挺少见。而且,地下车库应该一个防烟分区做一个排烟系统,通常情况下排烟管不会跨越防烟分区边界。总之,楼主的图要不是画错了,要不就是属于极少见的特例,那就按2楼的说法做好了。
回复
4楼
这个很少见么? 一个防烟分区一个系统不代表管道不穿过啊
回复
5楼
系统穿防烟分区确实也经常有(比如排风机房设在防烟分区外、又比如地下车库内还有其他设备用房的排风管),但是地下车库设置挡烟垂壁则很少见,有的工程设了,其实也是多余,自找麻烦。
回复
6楼
在我有限的经验里观察发现,没见到过地下车库装挡烟垂壁的实例
回复
7楼
梁在哪里,在两个柱子间的梁地下加一道假梁,从两道梁之间穿过,其余地方封堵.
回复
8楼
防火卷帘挂在假梁底下
回复
9楼
我遇到同样的问题,希望各位前辈能帮忙解决。
回复
10楼
地下汽车库做挡烟垂壁我们这里多了,风管直接穿挡烟垂壁
回复
11楼
不知道是什么风管穿过防烟分区处挡烟垂壁
回复