酒店走道排烟挡烟垂壁是否影响疏散啊?
mike700
mike700 Lv.5
2016年11月12日 12:05:07
来自于通风排烟
只看楼主

现在做一个酒店,走道两米宽,机械排烟。吊顶内空间有限,吊顶做完后,吊顶距地2.2米。我划分防烟分区用的是电动挡烟垂壁。《挡烟垂壁》规范要求其高度不小于0.5米,如果火灾时,电动挡烟垂壁放下,走廊吊顶下高度2.2米,扣除0.5米的挡烟垂壁高度,只有1.7米的高度,这样会不会影响疏散啊?大家遇到过类似问题吗?


2016年11月15日 10:16:49
2楼
肯定影响疏散,压缩吊顶高度,提高挡烟垂壁的安装高度。
回复
yangbindota
2016年11月15日 13:04:20
3楼
肯定影响疏散,压缩吊顶高度,提高挡烟垂壁的安装高度。
回复
vk3001h
2016年11月16日 15:24:16
4楼
走道为什么要设置挡烟垂壁?内走廊总面积超500平米了?不可能吧?只要面积不超500平米就不用划分防烟分区啊。
回复
陈广辉67
2016年11月16日 16:34:27
5楼
yangbindota 发表于 2016-11-15 13:04 肯定影响疏散,压缩吊顶高度,提高挡烟垂壁的安装高度。能问问您,挡烟垂壁安装有这一方面的距地高度要求吗?谢谢!
回复
pop159159
2016年11月16日 22:31:22
6楼
可以用乙级防火门替代哦
回复
pop159159
2016年11月16日 22:32:48
7楼

要记得联动
回复
mike700
2016年11月18日 08:57:28
8楼
gzh6308 发表于 2016-11-15 10:16 肯定影响疏散,压缩吊顶高度,提高挡烟垂壁的安装高度。吊顶内管线众多,恐压缩不了多少空间。
回复
gzh6308
2016年11月18日 09:30:03
9楼
陈广辉67 发表于 2016-11-16 16:34 能问问您,挡烟垂壁安装有这一方面的距地高度要求吗?谢谢!起码也得两米二三吧
回复
陈广辉67
2016年11月18日 09:54:24
10楼
gzh6308 发表于 2016-11-18 09:30 起码也得两米二三吧好的,谢谢
回复
ymf1727@co163
2016年11月18日 16:26:53
11楼
虽然建规没有对疏散走道的高度有明确的要求,但是,防火门规范中,一般防火门(除管道井外)高度的尺寸为2100mm;所以,我认为疏散走道的高度不应低于2100mm
回复

相关推荐

APP内打开