现在做一个酒店,走道两米宽,机械排烟。吊顶内空间有限,吊顶做完后,吊顶距地2.2米。我划分防烟分区用的是电动挡烟垂壁。《挡烟垂壁》规范要求其高度不小于0.5米,如果火灾时,电动挡烟垂壁放下,走廊吊顶下高度2.2米,扣除0.5米的挡烟垂壁高度,只有1.7米的高度,这样会不会影响疏散啊?大家遇到过类似问题吗?


2016年11月19日 19:48:18
12楼
ymf1727@co163 发表于 2016-11-18 16:26 虽然建规没有对疏散走道的高度有明确的要求,但是,防火门规范中,一般防火门(除管道井外)高度的尺寸为21 …谢谢您的回复
回复
cof1513927435901
2022年05月04日 13:00:48
13楼

遇到同样的问题,求解?