新规下,层高≤3m走廊,挡烟垂壁高度如何设定?
william_chen_cn
2019年05月09日 22:15:31
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H';  走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响? 

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H';  走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响? 
免费打赏
kasiteweiqi
2019年05月10日 09:28:11
2楼
高于1.9m以上是不是就不影响呢?
回复
cof1557233131271
2019年05月10日 12:47:36
3楼
对对对
回复
william_chen_cn
2019年05月12日 20:24:15
4楼
2.8m走道,按规范的意思是清晰高度可以到1.4m。
回复
william_chen_cn
2019年05月12日 20:41:12
6楼

一般建筑按3.6m层高计算,走道0.7m梁高,梁下净高只有2.9m,去除排烟等管道占用0.4m,吊顶做法0.1m,吊顶下只有2.4m,如果一个防烟分区想用一个排烟口排烟,挡烟垂壁需要接近1.2m,当建筑装修不允许采用镂空吊顶的时候,只能做电动挡烟垂壁,这时候,只有1.2m净高,虽然不违反规范,但是感觉影响疏散。  求大神回复如何处理?


zhuyuben:可以多设几个排烟口,减小档烟垂壁高度

vk3001h:如果走廊净高只有2.4m,按规范计算1个排烟口有效排烟量只有2K多一点,绝不可能只设1个排烟口,而是得设好多个排烟口,基本上就是均布。所以根本不用考虑设挡烟垂壁,完全没必要。

回复
nowcomeback
2020年02月21日 16:34:01
7楼

室内3米净高,如机械排烟,最小清晰高度1.5米,挡烟垂壁高度3*0.1且不小于500,取500即可,挡烟垂壁高度是吊顶下500


lxj-wj1:那如何计算排烟口尺寸呢,按照500mm储烟仓还是1.5米储烟仓?

走进你的梦0807同问!!那如何计算排烟口尺寸呢,按照500mm储烟仓还是1.5米储烟仓? 求大神指教

阿萨酷霸酷

按500算。计算排烟口最大允许排烟量的时候,是db烟层厚度,不是储烟仓厚度

回复
sugar3425
2020年07月13日 15:25:15
8楼

1.多做排烟口,如果是自然排烟窗就多开窗

2.从疏散角度来说当然是在满足规范的情况下挡烟垂壁距地越高越好,但是如果实在有困难,低一些也可以,毕竟火灾时人员都是弯腰行走

回复

相关推荐