《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H'; 走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H'; 走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响?
一般建筑按3.6m层高计算,走道0.7m梁高,梁下净高只有2.9m,去除排烟等管道占用0.4m,吊顶做法0.1m,吊顶下只有2.4m,如果一个防烟分区想用一个排烟口排烟,挡烟垂壁需要接近1.2m,当建筑装修不允许采用镂空吊顶的时候,只能做电动挡烟垂壁,这时候,只有1.2m净高,虽然不违反规范,但是感觉影响疏散。 求大神回复如何处理?
室内3米净高,如机械排烟,最小清晰高度1.5米,挡烟垂壁高度3*0.1且不小于500,取500即可,挡烟垂壁高度是吊顶下500
1.多做排烟口,如果是自然排烟窗就多开窗
2.从疏散角度来说当然是在满足规范的情况下挡烟垂壁距地越高越好,但是如果实在有困难,低一些也可以,毕竟火灾时人员都是弯腰行走
相关推荐