4m净高场所,挡烟垂壁高度1.5m
123456wq1
123456wq1 Lv.2
2020年04月22日 14:22:27
来自于通风排烟
只看楼主

净高小于4m的商场机械排烟,为什么设计的挡烟垂壁高度是1.5m,满足最小500mm不可以吗?增大挡烟垂壁高度是为了什么?

净高小于4m的商场机械排烟,为什么设计的挡烟垂壁高度是1.5m,满足最小500mm不可以吗?增大挡烟垂壁高度是为了什么?

wx_1576645905045
2020年05月19日 15:18:50
1楼

挡烟垂壁高度影响储烟仓厚度,影响单个排烟口的最大允许排烟量

回复

相关推荐

APP内打开