净高小于4m的商场机械排烟,为什么设计的挡烟垂壁高度是1.5m,满足最小500mm不可以吗?增大挡烟垂壁高度是为了什么?

净高小于4m的商场机械排烟,为什么设计的挡烟垂壁高度是1.5m,满足最小500mm不可以吗?增大挡烟垂壁高度是为了什么?

免费打赏
wx_1576645905045
2020年05月19日 15:18:50
1楼

挡烟垂壁高度影响储烟仓厚度,影响单个排烟口的最大允许排烟量