地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明请大家解答一下,谢谢![ 本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]
地下汽车库,有风管穿过防烟分区处挡烟垂壁如何设置?附图说明
请大家解答一下,谢谢!
[
本帖最后由 qiyi169 于 2009-5-22 16:28 编辑 ]
12楼
就在挡烟垂壁上开个口就行了,缝隙也没必要密闭。车库防烟分区分隔一般采用结构梁分隔,这个地方有挡烟垂壁是否考虑此处梁高不满足挡烟垂壁高度要求或此处梁不是防烟分区最大的梁。
回复
13楼
挡烟垂壁要求挡烟就行了,不是很严格,随便留个风管穿过的空就行了。
有些消防要求排烟口不能低于垂壁,这样的话靠梁根本实现不了。
回复
14楼
吊顶么?
风管一般在吊顶里的吧
挡烟垂壁在吊顶下500
:lol 没见过地下车库吊顶的
回复
15楼
我们这里不少车库做空心楼盖的,没有梁,所以必须用挡烟垂壁
回复
16楼
文字和风管一个颜色
出图线性怎么设置哦
回复
17楼
楼主的情况可能也并不少见,现在好多车库都做的无梁楼盖,这样的情况就是没有梁,就需要设置挡烟垂壁了。
回复
18楼
别太死脑筋。低于主梁的是主排烟道(干管),你不会从主管上分出一个支管上翻到板下梁窝内再接排烟口?
回复
19楼
地下车库一个防烟分区一个系统,这句话貌似见过,但是如果是一个大空间的地下车库,分成三个防烟分区的话,难道还设三个风机?
回复
20楼
在地下车库防火规范中确实提到过一个防烟分区一个排烟系统,它是综合考虑了防火分区面积计算排烟量大小,选定风机型号的问题,这种情况下,风机不会太大。
但是楼主提到的风管穿越挡烟垂壁这个问题,我记不是太清,好像在有喷淋的情况下,地下车库防火分区面积可以做到2000平方米,同样防烟分区面积也可以做到2000平方米,所以不必要采用挡烟垂壁。你可以具体查阅一下地下车库防火规范。
回复
21楼
地下汽车库的防火分区面积是2000平方米,但在做了自动喷淋及火灾报警系统后,防火分区面积可以达到4000平方米,但是防烟分区面积还是2000平方米,这样4000平方米一个防火分区还是要设2个防烟分区的,中间还是要采用挡烟垂壁来进行分隔的,如果有板下大于500的梁可以用梁来代替,如果是空心楼盖没梁就一定要设挡烟垂壁,风管过的时候挡烟垂壁要空开位置让风管过,缝隙处要做好处理
回复