我们目前装修中的应急照明多应用蓄电池做备用电源的方式;但我们在这里争的比较厉害的是:用这样方式时,我们的导线是不是可以采用普通的BV线?持不可以的认为:这是属于消防的应急照明应至少采用阻燃型的电线,但我查过JGJ/T 16-92 里面没有这方面的说明;持可以的人认为:当发生事故时该回路已经在前端被切断电源,此时该回路的导线上是不 带电的,因此没有必要使用阻燃型电线;请各位老鸟帮忙解答一下这个问题。小弟先谢过了。
我们目前装修中的应急照明多应用蓄电池做备用电源的方式;
但我们在这里争的比较厉害的是:用这样方式时,我们的导线是不是可以采用普通的BV线?
持不可以的认为:这是属于消防的应急照明应至少采用阻燃型的电线,但我查过JGJ/T 16-92
里面没有这方面的说明;
持可以的人认为:当发生事故时该回路已经在前端被切断电源,此时该回路的导线上是不
带电的,因此没有必要使用阻燃型电线;
请各位老鸟帮忙解答一下这个问题。小弟先谢过了。
12楼
就是嘛,至少用阻燃的电线
回复
13楼
不切断电?那怎么点燃应急照明?
回复
14楼
谁说了火灾时一定要蓄电池供电,而市电就不能供电。
就是啊~~蓄电池是在市电不能使用的时候才使用的,它的使用时间最长才能坚持多久?强制点亮一般是由火警系统来进行控制的
回复
15楼
市电供电那应急灯不亮啦,得用两路应急照明
回复
16楼
zr nh bv
回复
17楼
用BV线也可以。不过要穿金属管和金属线槽敷设。真发生火灾,烧毁的可能性是百分百,所以只要求其在一定时间内不出问题。
回复
18楼
发生火灾的时候首先要做的就是切断电源,小系统的话采用蓄电池灯具做应急照明可以接在各层的配电箱的专用回路,总是要把应急照明回路的电源切断的,总不能层层去拉电就保留应急照明回路吧
如果用的是专用应急设计,不常亮的灯具,不切断电源还亮不了
回复
19楼
ZR-BV
回复
20楼
1
回复