RO清洗问题
duanwei50215
2009年05月15日 17:15:46
来自于水处理
只看楼主

请问各位:50吨/小时的RO需不需要每次开机时物理清洗?

请问各位:50吨/小时的RO需不需要每次开机时物理清洗?
免费打赏
wws031012
2009年05月15日 18:46:49
2楼
什么叫做物理冲洗,如果你说的低压冲洗那么答案是肯定的
回复
tgq_meet
2009年05月18日 09:48:30
3楼
要看你产水的用途和原水水质条件,不能一概而论的
回复
fuchengliusong
2009年05月19日 00:49:11
4楼
即使不为了冲洗,泄压也是肯定要的!
回复
duanwei50215
2009年05月19日 10:26:16
5楼
我这边是个线路板磨板清洗水处理的工程,要求只要达到自来水标准,我们用的是RO,出水在电导10左右。
现在就是开机时的低压冲洗有点问题,当RO出水慢开阀打开后,输送泵开始运行,高压泵采用变频启动。原本想低压清洗时间30S,现在是5S,由于低压清洗时,活性炭和离子交换压力都6Kg了,我们那罐可能质量不怎么样,泄料口和装料口都漏水。应当是高压泵造成的。
停机低压冲洗时也一样,由于在高压泵先停,输送泵在高压泵停后30s停,在这30s里压力都在6Kg以上。我现在都不清楚这个效果是不是正常的,还是我们的罐有质量问题,供应商说可以承受8Kg的压力。
回复
liuyim
2009年05月19日 14:03:10
6楼
不用吧,每次开机时,开始的产水可以回到原水槽,运行几分钟后就可以了。
回复
dddfff156
2009年05月19日 14:50:48
7楼
开机低压冲洗是必须的,大的系统更应该冲洗,也叫物理冲洗
回复
duanwei50215
2009年05月19日 17:22:17
8楼
开机低压冲洗时,产水,回流,浓水都没有流量显示哦?
回复
tgq_meet
2009年05月20日 10:29:59
9楼
是废水回用的工程,那低压冲洗还是必要的,应该在系统启动和停止时都进行一下低压冲洗!冲洗时间与设计时间不符实PLC的问题,可以联系厂商调下PLC,很简单的。
“由于低压清洗时,活性炭和离子交换压力都6Kg了,我们那罐可能质量不怎么样,泄料口和装料口都漏水。应当是高压泵造成的。”这句话没看明白!你的活性炭和离子交换在RO之后吗?原水电导率不知是多少,达到自来水标准有必要上离子交换吗?
低压冲洗不产水,产水流量自然没有显示,冲洗水排放应该有单独的排放阀和管路,所以浓水也没流量,回流自然也就没有流量了。。。。。
回复
tanoys
2009年05月20日 11:16:23
10楼
开机和停机低压冲洗都是比较好的,但是作用是不一样的,
特别是原水含盐量高的地方停机低压冲洗有利于延长化学清洗周期。

本公司销售反渗透阻垢剂,水处理配件,SDI测试仪

QQ 35243720
回复
zhaoduchen
2009年05月20日 13:33:05
11楼
开机和停机低压冲洗都是需要的,可延长清洗周期。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐