防火墙上能否暗装消火栓
xueying104
xueying104 Lv.4
2009年05月13日 09:34:27
只看楼主

甲级防火墙上能否暗装消火栓,老总说不能,可是审图从未遇到过?免费的给排水计算软件:http://www.gpsrj.com[ 本帖最后由 xueying104 于 2009-6-3 17:40 编辑 ]

甲级防火墙上能否暗装消火栓,老总说不能,可是审图从未遇到过?


免费的给排水计算软件: http://www.gpsrj.com

[ 本帖最后由 xueying104 于 2009-6-3 17:40 编辑 ]
免费打赏
xueying104
2009年05月13日 09:35:25
2楼
出图在即,能不能帮帮忙
回复
zhouxu360
2009年05月13日 10:07:11
3楼
不能。如果半安装,需要具体措施。好像是要60MM厚的什么材料。
回复
lantian1227
2009年05月13日 11:14:35
4楼
应该不能吧,防火墙是防火作用的,消火栓还在墙里暗装,相当于要把墙贯通了,想想万一就在箱旁边起火了,温度高了会融掉箱体而进入另一个防火分区
回复
zhaoning831212
2009年05月13日 14:42:16
5楼
同意楼上的说法!

:)
回复
老谭
2009年05月14日 00:37:16
6楼
你看看国标图集的说明,暗装在防火墙上的消火栓箱,留洞时保证箱后的墙厚不小于120mm。
回复
shilling
2009年05月14日 11:15:24
7楼
消火栓箱一般不宜在防火墙上暗装。如需要开墙洞而消弱防火墙的防火能力时,箱体背板要按防火墙耐火等级进行防火处理。 网上找得资料,仅供参考哈~
回复
xueying104
2009年05月15日 10:33:41
8楼
感谢大家,为了保险起见明装了
回复
yyanjun0001
2009年05月15日 10:40:12
9楼
不能,防火墙再做防火封堵等等的费用大的惊人,还不一定保证防火效果
回复
ken-zone2007
2009年05月15日 14:07:17
10楼
虽然标准图集上有最小厚度要求,但为安全起见,建议最好还是不要设置.
回复
hhh01234567
2009年05月17日 09:40:23
11楼
标准图集上有关于安装在防火墙上需要保证的厚度要求。
规范也提了一句。