消防电梯集水坑内的潜污泵可否只设一台
lishuli
lishuli Lv.2
2005年05月10日 20:39:33
只看楼主

请问各位:消防电梯集水坑内的潜污泵可否只设一台

请问各位:消防电梯集水坑内的潜污泵可否只设一台
免费打赏
wjxiao
2005年05月11日 11:19:30
2楼
好象不行,泵房的集水坑可以就一台
回复
lishuli
2005年05月11日 12:16:44
3楼
规范只提到生活污水集水坑内污水泵需有备用。我查了其他资料,也没找到。希望各位能指教。
回复
wx8001
2005年05月11日 12:40:40
4楼
不可以
回复
380511
2005年05月11日 15:46:18
5楼
我倒是见过只设一台的.
回复
stary
2005年05月11日 16:08:16
6楼
最好设置两台,国家规范无明确的规定。但上海的地方标准规定是要设两台,且按消防泵设置两路电源!
回复
huhengtai123
2005年05月11日 20:19:07
7楼
同意6楼观点
回复
shaoyingliang
2005年05月11日 21:31:37
8楼
可以在坑里放置一台,但是在附近要有备用潜水泵,请查阅建筑给排水设计手册 2
回复
rabbit1178
2005年05月11日 22:54:17
9楼
看你的设计做法了,如果潜污泵是直接放在积水坑内,那就做两台,但是作临时的话,一台就够了啊,
回复
btguy
2005年05月12日 00:26:11
10楼
这个GB是没有具体规定,有些地方规定了,你可以问问当地的消防部门,看看他们的意思,他们说几台就几台。
不过一般来做,是要放两台,单独电源。
回复
bys1960
2005年05月12日 10:48:34
11楼
可以安一台,但应有一台做干式备用。
回复