计算电流算出来后,找不着方向了,请高手指点!
lytliangyantao
2009年05月08日 17:35:20
只看楼主

30KW的电机I=30/0.38/1.732/0.8=57A,查五芯电缆25载流量为74A,若考虑穿套管载流量有折扣,74*0.8=59.2A。则选5*25电缆配此电机是否正确?有个老师傅说取的系数小了,他说应这样:59.2/57=1.04太小,应按57*(系数)1.4=80A来选电缆,这个合理吗?手册上讲的五芯电缆载流量条件就是“在空气中敷设长期连续负荷允许载流量”

30KW的电机I=30/0.38/1.732/0.8=57A,查五芯电缆25载流量为74A,若考虑穿套管载流量有折扣,74*0.8=59.2A。则选5*25电缆配此电机是否正确?有个老师傅说取的系数小了,他说应这样:59.2/57=1.04太小,应按57*(系数)1.4=80A来选电缆,这个合理吗?手册上讲的五芯电缆载流量条件就是“在空气中敷设长期连续负荷允许载流量”
免费打赏
xxgenius
2009年05月08日 21:20:09
2楼
我不知道老师傅说的什么意思,但你选的59.2A,肯定不对,你的线径是根据前端断路器选的,而断路器才是根据你的计算电流选的,你的计算电流为57A,选63的断路器不够安全,所以用80A的断路器比较合理,线径按80A选也是完全合理的。
回复
iamcmh
2009年05月08日 22:45:18
3楼

有热继做过载保护,按电机电流选电缆也是可以的。
只是为什么中性线和PE不用16呢?有点浪费。
回复
lingxuct
2009年05月08日 23:00:19
4楼
不明白2楼的说法,什么时候选63的断路器了?是你选的?!
为什么59.2A是肯定不对?!

计算电流总是从负载(电机)开始的,你且凭空捏造出一个63A来,还说不对,这对与不对都你一人说了,人家还说什么?

电机正常的负载电流确实是57A,我认为距离不长(300米以内)的话,就用25平方的,那“线径按80A选也是完全合理”吗?
反正63也好,80也好,只有你一人在说,对也是你的,错也不是人家的!!!
回复
lytliangyantao
2009年05月09日 08:20:24
5楼
谢谢指导,再请问版主个问题:手册上讲的电缆载流量是否就是已考虑了所谓的“经济电流”?即,按手册上电缆的载流量,再考虑环境等因素,就是选电缆的依据?
回复
xuxianjie
2009年05月09日 23:30:06
6楼
选电缆如果严格从前往后就特别麻烦
我每次都根据软件来选
不过要的东西太多
也不怎么好用
回复
lijunwuxi
2009年05月10日 00:36:40
7楼
饿。LZ断路器只有63A和80A。。没有59.2A
回复
xxgenius
2009年05月11日 01:51:41
8楼
我更不明白你的说法,即使按三楼那样说的有热过载保护,但一般选择电缆线径,还是根据整定电流后的断路器选择的,特别是很多消防泵,喷淋泵之类的,楼主问的应该就是消防设备,热保护只报警,不跳闸。如果选的电缆承载电流比断路器小,那断路器起不到保护电缆的作用。

我真晕,这么简单的一个问题,你居然问我59.2A为什么不对,我实在是不知道该说什么。。。
回复
xxgenius
2009年05月11日 01:56:25
9楼
顺便再说一下,包括接触器,热保护,基本都是根据前端断路器的整定电流选的,所以用59.2A来选电缆,实在是有点莫名其妙。
回复
lingxuct
2009年05月11日 06:02:37
10楼
选择电缆规格大小的根据是负载的电流大小,不是电源侧断路器的规格大小,断路器规格大小是分级的(如前面说的,就63A、80A,那如果计算电流为64A自怎么办?),但也要按电缆的未端短路电流能使断路器保护动作的原则来取。
电缆敷设的环境会一定程度上影响其载流量,但在实际运行中是体现电缆的温度(因为环境只是给电缆散热的条件问题),在影响不是很严重的局部环境,也不要强求“长期连续负荷允许载流量”。
回复
iamcmh
2009年05月11日 08:34:44
11楼
低压配电设计规范
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

IB≤In≤Iz (4.3.4-1)

I2≤1.45Iz(4.3.4-2)

式中 IB--线路计算负载电流(A);

In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);

Iz--导体允许持续载流量(A):

I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。

我认为保护电器可以不是唯一的,只要能满足In≤Iz (这个In可用另外的保护电器实现)就行。
另外断路器的整定电流也是可以整定的,多数塑壳断路器都有这功能,如果觉得选63A不够安全,选个80*0.85=68A断路器的不就行了,电缆就可以选小些。
如果设备是长期运行的,按经济电流密度选电缆35MM2,那么用80A的断路器也是没问题的。
接触器、热继电器是根据电机的额定电流来选的,不是根据断路器的整定值来选的。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2009-5-11 08:39 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开