附件图纸为一个大型商场的平面图,是甲方直接发给小弟的。问题如下:1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?3 、首层防火分区图纸标注为3875m2。是否应该减去周边有外窗的商铺及中庭来计算实际的防火分区面积?如果按这样来计算的话,则实际防火分区面积为2792(减去商铺面积)-400(中庭面积)=2392m2,则首层可分为2392/500=5个防烟分区,按120m3/h计算,则排烟风机风量为:500*120=60000CMH。这样算法正确吗?请多多指教!!谢谢!!
问题如下:
1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?
2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?
3 、首层防火分区图纸标注为3875m2。是否应该减去周边有外窗的商铺及中庭来计算实际的防火分区面积?如果按这样来计算的话,则实际防火分区面积为2792(减去商铺面积)-400(中庭面积)=2392m2,则首层可分为2392/500=5个防烟分区,按120m3/h计算,则排烟风机风量为:500*120=60000CMH。这样算法正确吗?请多多指教!!谢谢!!
4、二层的算法是否同首层?
5、中庭排烟量按6次换气次数算,得出排烟风量为:400(面积)*12(高度)*6(换气次数)=28800CMH。这样是否正确??
谢谢各位,请踊跃发言!!