2011年04月06日 17:59:24
12楼
柴油发电机作为备用电源只能满足转换时间大于15秒的负荷。应急照明、重要计算机负荷、医用负荷等需要转换时间小于0.5秒或更少的时候,这时需要UPS或EPS作为第三电源,以满足转换时间的需要。
回复
zhuht327
2011年04月06日 18:16:38
13楼
我觉得这样设计一级负荷是冗余量大,应该也不叫浪费,毕竟一级负荷比如医院断电是有可能出人命的。
回复
无影
2011年04月06日 21:11:32
14楼
特别重要负荷,从系统图判断,应为消防负荷。
消防负荷不需要考虑UPS。
应急照明采用双电源+EPS
消防电机直接由柴油发电机作为备用电源即可。
回复
无影
2011年04月06日 21:12:44
15楼

医院等建筑,在特别重要的地方都是单独备UPS的,不会在大系统上加UPS。
回复
lxx297537449
2011年04月07日 21:30:19
16楼
太浪费有点不合理.