应急照明请教!
dp_1981
dp_1981 Lv.2
2009年04月29日 16:39:17
来自于照明工程
只看楼主

下了个图!系统图导线根数(4根)怎么跟照明平面图里(3根)标的不一样?还是我误解了,自带蓄电池的应急照明应该是哪几根线?疏散照明指示灯和应急照明灯导线根数一样吗?看了论坛里的贴子都晕了,说3.4.5根的都有。

下了个图!系统图导线根数(4根)怎么跟照明平面图里(3根)标的不一样?还是我误解了,自带蓄电池的应急照明应该是哪几根线?
疏散照明指示灯和应急照明灯导线根数一样吗?看了论坛里的贴子都晕了,说3.4.5根的都有。

系统图.jpg


照明图.jpg

免费打赏
lyztlsdmc
2009年05月03日 09:11:23
2楼
4根 1根控制线 1根充电线 1零1PE
回复
zcliang_007
2009年05月24日 20:43:33
3楼
是应急灯的强控启动线。。。