2楼
最好采用专用的铜铝接线端子。
回复
3楼
只有采用铜铝接线端子,才能保证接线的可靠性
回复
4楼
最可靠的方法是一用铜铝接管,二把铜的接管和电缆芯线都涂锡,三在对接时再涂导电膏。
回复
5楼
这个一直是个难题,我们用的铜铝过渡线端子总是断。。
回复
6楼
大家都知道的,因为铜铝的物理导电电阻不同,而且由于铝在自然条件下极易氧化在其表面形成的氧化膜,其阻值很高,要是起接头处与铜接触不好的话,极易发热甚至形成融化的金属液,现在都要求铜铝接触的地方,铜接触面剔除干净,并做鎕锡处理,铝表面主也应该这样,特别是氧化膜要剔除干净,最后是用专用接线卡,铜铝线牌涂抹适量导电膏,最后是用紧固螺钉紧固牢靠,做好防氧化,放过热松脱措施
回复
7楼
6楼说得很详细,学习了。
回复
8楼
加个T接箱可以吗?
回复