紧急:水泵放天面扬程的选取
xiaomeileung
2009年04月23日 19:36:43
来自于中央空调
只看楼主

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。

请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
免费打赏
b89b
2009年08月01日 11:37:07
42楼
闭式系统阻力:沿程阻力+局部阻力+设备阻力
开式系统(比如空调冷却水系统):沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔进出水管高度差静压
回复
hyc402
2009年08月05日 17:56:34
43楼
同意20楼观点,大家都是从这样过来,别笑人家拉:L
回复
pxr_2008
2009年08月06日 11:22:04
44楼
就是连通器原理的特殊模型
回复
qiao227
2009年08月12日 11:05:31
45楼
扬程不超30水柱 !!!!!!!
回复
jeanyau
2009年08月19日 13:39:33
46楼
闭式系统不用加静水柱高度
回复
abcdyangyin
2009年08月19日 23:00:51
47楼
你们所指的 局部阻力+沿程阻力+设备阻力
这些都知道,但是请您们说清楚点具体的步骤。
回复
lyzxzc
2009年08月23日 01:24:01
48楼
回复好多人啊,呵呵。。。
回复
mimimumu
2009年08月24日 15:35:09
49楼
那请问大家如果是开式系统的话,是不是就要加上静水柱高度呢?
回复
maxinguang
2009年08月27日 12:27:02
50楼
闭式系统与高度没有直接关系的,《流体输配管网》上有详细的解释。
回复
rxac0516
2009年08月27日 12:55:44
51楼
楼主是不是给排水专业的
回复

相关推荐

APP内打开