紧急:水泵放天面扬程的选取
xiaomeileung
2009年04月23日 19:36:43
来自于中央空调
只看楼主

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。

请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
免费打赏
jxj71
2009年09月10日 17:59:05
52楼
(局部阻力+延程阻力+设备阻力)*1.2系数
回复
xszyh-2008
2009年09月13日 18:43:23
53楼
闭式系统不计算净高,开式系统计算净高差。:time:
回复
yuansl
2009年09月15日 15:58:48
54楼
恩 的确是不用考虑净高的!!
回复
xujianguo588
2009年09月16日 11:44:22
55楼
冷冻水系统为闭式系统,水泵扬程只考虑:沿程阻力+局部阻力(包括阀门等管件)+蒸发器阻力+末端最大设备阻力
回复
zhuochuan
2009年09月16日 16:58:12
56楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
shuiyuetian311
2009年09月21日 17:28:13
57楼
没错 闭式系统不用计算 20楼 说的很贴切
回复
lyy821110
2009年09月21日 19:25:22
58楼
空调水系统如果是闭路计算是可以不考虑高度的!局部阻力+延程阻力+设备阻力就可以了
回复
tyzlgs
2009年09月26日 23:46:04
59楼
水泵放楼顶或放楼底与选择扬程没关系,主要和设备承压有关,扬程选择楼上的已说得很清楚了
回复
danjiangren2009
2009年09月27日 13:37:12
60楼
不懂的问题当然要问了,谁是一开始就懂的?
回复
metro_2000
2009年10月02日 13:02:21
61楼
我记得注册设备师考试教材里P456,
有一个循环水泵扬程估算的实例,100米的高层建筑空调水系统,扬程为33.5米!

最后安全系数取的是10%.
回复