紧急:水泵放天面扬程的选取
xiaomeileung
2009年04月23日 19:36:43
来自于中央空调
只看楼主

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。

请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
免费打赏
jsf730
2009年06月18日 12:45:26
32楼
要拎清楚开式系统和闭式系统的区别,闭式系统不需要计算静水柱的高度的
建议多多查阅相关资料再设计计算
回复
yzhchlan
2009年06月19日 12:34:37
33楼
楼上的说的很好,从来没听说中央空调要这么高扬程的,这样高的扬程设备也受不了。
回复
sun963207
2009年06月21日 13:33:47
34楼
概念不清,循环水泵与定压水泵的关系没有搞清。
回复
零极限零极限
2009年06月23日 14:58:59
35楼
要是闭式系统不用加3.3X19。
回复
tingting283
2009年06月24日 11:18:19
36楼
闭式系统是不用考虑高度的!!:)
回复
yjjdream2
2009年06月24日 15:20:25
37楼
LZ拿不准就不齿下问,顶
回复
sdshg
2009年07月05日 11:01:22
38楼
沿程阻力+局部阻力+设备阻力
回复
shareniu
2009年07月13日 10:47:51
39楼
空调水系统如果是闭路计算是可以不考虑高度的!局部阻力+延程阻力+设备阻力就可以了
回复
lious321
2009年07月26日 10:31:20
40楼
关于屋面闭式水泵的扬程的计算,我也期待各位有经验工程师赐教,谢谢!
回复
xxb51668
2009年07月30日 20:41:42
41楼
呵呵,晕倒
好好看看书啊
回复

相关推荐