紧急:水泵放天面扬程的选取
xiaomeileung
2009年04月23日 19:36:43
来自于中央空调
只看楼主

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

一办公楼 楼上7-25用风冷模块机。冷冻水泵的扬程 是这样计算吗:静水柱高3.3X19层+末端风盘4+阻力6+模块机阻力8)X1.1=89米水柱。

请问 放天面还是要计算 这个静水高度19层X3.3吗???????:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
免费打赏
mab978
2009年05月13日 17:31:16
22楼
晕。。好好看书吧!闭式系统不算高度:) :) :)
回复
xiaomeileung
2009年05月16日 13:30:04
23楼
ni 你要回复那么多吗
回复
wwhwxw001
2009年05月20日 16:31:11
24楼
楼主比较可爱
值得大家表扬和学习
回复
xiaomeileung
2009年05月29日 17:24:04
25楼
我恨S你我恨S你我恨S你我恨S你我恨S你我恨S你我恨S你
回复
wyntlt_2009
2009年06月04日 14:14:51
26楼
说的对,闭式系统不用算净高的,抵消了嘛
回复
wyntlt_2009
2009年06月04日 14:21:09
27楼
冷水和热水在三通处混合时(铁管) 是不是很容易生锈?原因
回复
qiao227
2009年06月09日 23:11:31
28楼
不用加3.3*19 ,原理和U型管试验一样,要加的高度是水塔喷嘴到水泵入口的高度,大概就行
回复
maoxinqing
2009年06月16日 15:17:47
29楼
晕 好好学习 天天向上啊
回复
alpha_cheung
2009年06月17日 11:34:36
30楼
由于连通管的作用,楼层高度可以不考虑
回复
liuxiaoliang1983
2009年06月18日 10:24:22
31楼
不用加净高! ! !
回复

相关推荐

APP内打开