一栋五层的建筑,冷却塔放在楼顶,在选用水泵时,水泵压力是看五层楼高水的压力吗
一栋五层的建筑,冷却塔放在楼顶,在选用水泵时,水泵压力是看五层楼高水的压力吗
2楼
不是,
和冷冻水一样的
回复
3楼
可按5层楼高的水柱压力再加管道阻力。
回复
4楼
不用考虑楼层高度,只考虑管道阻力,局部阻力,喷头阻力就可以了
回复
5楼
不考虑楼层高度是因为冷却水循环并不是从楼下靠泵打到楼上,而只是在楼上循环吗
回复
6楼
主机冷凝器阻力+沿程阻力+局部阻力+喷头喷水压力+喷头到集水盘的高差
回复
7楼
恩,楼上的说法比较能让我理解,谢谢
回复
8楼
呵呵 想想有点像闭式循环系统 不过同意5楼的看法
回复
9楼
闭式冷却塔与开式冷却塔的扬程就只相差一个喷头与积水盘的高差外,就没啥区别了
回复
10楼
只要考虑 冷却塔的进出水高差, 加上一定出口压力 ,管道阻力 ,
回复