单层厂房消防问题求助
jifenle
jifenle Lv.3
2009年04月20日 14:54:58
只看楼主

每个消火栓独立一根进水管,疑问,到底需不需要将室内管道联成环状?

每个消火栓独立一根进水管,疑问,到底需不需要将室内管道联成环状?
ad281284632262987ab3.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
huangxiaohua
2009年05月04日 22:41:04
12楼
:) 单层厂房因为是一个消防单元,如果我设计就会从室外不同方向引入两根消防管在室内主梁下连成环,接所有的消防栓,并按规范要求适当布置好检修阀门,从室外引入的消防管进入室内前还必须设维修阀门。我做过的工程就是这样处理的。
回复
ligf1999
2010年03月30日 10:57:40
13楼
对啊,两路进水管外管连成环状不就可以了