现有一个项目单层厂房,高度27米,设室内消火栓,审图办要求消防水枪的充实水柱一定要按喷到最高点计算,这样子充实水柱就是30米,计算管网水压就会达到70米,单层厂房是应该这样子考虑吗?从来没有这样要求过的。
现有一个项目单层厂房,高度27米,设室内消火栓,审图办要求消防水枪的充实水柱一定要按喷到最高点计算,这样子充实水柱就是30米,计算管网水压就会达到70米,单层厂房是应该这样子考虑吗?从来没有这样要求过的。
2楼
拜托了,急需答复。
回复
3楼
是这样的,这时室内消火栓设计流量比较大
回复
4楼
那这样子只能设消防水炮代替消火栓系统啦
回复
5楼
应该按照最高点计算充实水柱,但水枪栓口所需要压力很大,消防对员抱不住水枪。这是个问题,需要解决!
回复
6楼
我们做工业厂房没按最高点做消防。一般室外管网压力有0.35MPa,就直接设消火栓,从室外消防管网接水。
回复
7楼
审图的说的没错啊
回复
8楼
建议使用固定炮灭火系统
回复
9楼
我们也遇到过这样的车间,想请教大家要是在半高位置沿外墙内侧设置一圈钢平台,在平台上设消火栓,人员在平台上操作是否可行?这样可以大大减小充实水柱的长度了,平台上设有足够的竖爬梯供人员使用撤离,这样做成吗?会带来什么问题?
回复
10楼
同问啊,怎么解决的?
回复
11楼
如果不能控制管网水压,建议还是采用消防水炮比较合理。