单层工业厂房是否必须设置消防水箱?
apricot
apricot Lv.2
2006年03月31日 08:31:39
只看楼主

建规8.6.3设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;二、。。。几个问题:1)临时高压的单层工业厂房是否也必须设消防水箱,若必须设,设置高度如何确定?2)重力自流是什么意思?是否消火栓有水流出就可以?《措施》上是这么写的?不知道假如仅有水流出对灭火有什么意义呢?3)是否可以用稳压罐联锁启动消防主泵的工作方式?在石化企业中一般都是如此设置,大型石化企业的火灾危险性比起单层工业厂房来可是没法比。

建规8.6.3设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、。。。
几个问题:
1)临时高压的单层工业厂房是否也必须设消防水箱,若必须设,设置高度如何确定?
2)重力自流是什么意思?是否消火栓有水流出就可以?《措施》上是这么写的?不知道假如仅有水流出对灭火有什么意义呢?
3)是否可以用稳压罐联锁启动消防主泵的工作方式?在石化企业中一般都是如此设置,大型石化企业的火灾危险性比起单层工业厂房来可是没法比。
4)建议建规适当取消消防水箱,意义不大。