1. 9.1.1第一款,高低跨厂房不宜采用一端开口的结构布置,什么叫一端开口,为什么不宜采用2. 9.1.1第二款,厂房的贴建房屋和构筑物为什么不宜布置在厂房角部3. 9.1.1第三款,两个主厂房之间的过度跨是什么意思

1. 9.1.1第一款,高低跨厂房不宜采用一端开口的结构布置,什么叫一端开口,为什么不宜采用
2. 9.1.1第二款,厂房的贴建房屋和构筑物为什么不宜布置在厂房角部
3. 9.1.1第三款,两个主厂房之间的过度跨是什么意思
yuansuoya
2014年11月25日 15:15:09
2楼
明年要考单层厂房的内力调整,立帖为证
回复
rencm_1111
2014年11月25日 16:26:30
3楼
1 : 一端开口, 举个例子就是你的厂房只有一端有山墙,而另一端没有墙,另一端是全开敞式的, 这条的目的是为了防止厂房的扭转效应过大。
2: 厂房角部的扭转位移最大,不设置在角部是为了防止相互碰撞,因为,贴建的房屋和主厂房振动是不会协调一致的,另外你可以仔细看看规范,,贴建的房屋等是需要设缝与主厂房设缝分开的。
3:两个主厂房的过渡跨, 举个例子,一个厂房横向为长方向 ,另一个厂房是纵向为长方向,,且两个厂房都是主厂房,而由于生产的需要,两个厂房需要连接起来。那么他们交接的地方就是两个主厂房的过渡跨了。

希望以上解释对你有用。。。
回复
ditu2013
2014年11月25日 16:46:07
4楼
强 强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强
回复
shao98
2014年11月25日 16:56:07
5楼
rencm_1111 发表于 2014-11-25 16:26 1 : 一端开口, 举个例子就是你的厂房只有一端有山墙,而另一端没有墙,另一端是全开敞式的, 这条的目的 …多谢大师。。。。。。