求助单层工业厂房想用钢管做柱子!急 在线等!
haydenlb
haydenlb Lv.2
2014年04月04日 08:53:28
只看楼主

24m跨度6m柱距,檐口高度6m 屋面恒载0.25 活载0.3 基本风压0.4 领导想用钢管做柱子,想用270*6的钢管(因为有实例,能做下来)可是我PKPM怎么都算不下来,求教,这样跨度的一用多大的钢管!求高手!

24m跨度6m柱距,檐口高度6m 屋面恒载0.25 活载0.3 基本风压0.4 领导想用钢管做柱子,想用270*6的钢管(因为有实例,能做下来)可是我PKPM怎么都算不下来,求教,这样跨度的一用多大的钢管!求高手!
zyhjiao
2014年04月04日 10:00:18
2楼
有实例,不等于能算下来,可能因为别人算不下来也敢做。做结构是需要比胆量的。
回复
小树监护人
2014年04月04日 10:56:45
3楼
本帖最后由 小树监护人 于 2014-4-4 11:00 编辑

用钢管做柱子对于门刚真正从设计上来说并不省材料,你说的实例跟要做的项目是不是完全相同,实例有没有经过设计,都是要画问号的,用圆柱要不就考虑上部用屋架之类的简支构件,可能能算下来。
如果本身就是按简支设计的,就再看看柱侧的风荷载有没问题
回复
钢结构小达人
2014年04月04日 15:47:34
4楼
圆钢管做柱子,不太合适,虽然你的荷载真心不大
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2014年04月04日 22:58:08
5楼
看你的长细比在没在150以内 一般圆钢管计算长度大了 都不会够 所以要用圆钢管可以做格构式的加大回转半径 这容易做够 24米的跨度 说大也不大 做空间三角形桁架 用圆钢管的 加圆形格构柱也能够办到 只是画图太复杂了 特别是节点 很烦
回复
bj_sly_jxfgs
2014年04月05日 01:45:31
6楼
做结构是需要比胆量的
回复
baiyizhou
2014年04月05日 10:21:50
7楼
270*6的钢管 似乎有点小 钢梁是怎么做的呢? 是桁架吗
回复
ahwys
2014年04月08日 20:44:11
8楼
什么问题都有,这种做也是有过的,圆管做钢柱,只要你计算能够就行。你指的实例是以前寻种简易的,但是计算的话肯定过不了。
回复
acc88
2014年04月12日 10:20:06
9楼
为啥用管呀。。。怎么不用H
回复
yanghongjie1973
2014年04月13日 19:41:34
10楼
圆管柱做成上铰下刚,钢梁两端铰接。柱子应当可以过,但梁要大点
回复
kengjindhef
2014年04月14日 13:36:14
11楼
楼主要注意了,做结构很复杂的。楼主不要妄想了。