2楼
建筑层高?
回复
3楼
用天正画得吧,都看不到,我们从来只用cad
回复
4楼
这是高人和前辈的做法.请问楼上的是那种?
回复
5楼
层高13m
回复
6楼
看了一下,灭火器间距超过了轻危险级间距小于25米要求,图例也不对,
消火栓系统检修阀采用D71J-10衬胶蝶阀,不知道你怎么选的这种阀门,你生产纯水??
主电室 没有设置灭火器,不符合建灭规要求
建筑高度没有,不过按3m层高计算,体积都大于50000m3了,室内外消防用水量之和超过为30L/s,需要说明市政是否为环状,否则需增设消防水池
回复
7楼
quote]以下是引用qhdphb1999在2007-05-21 14:09:54.0发表的内容:
层高13m
层高13米,按45度角,则有效水柱长度不小于13*1.4=18.2米,按此水柱长度计算,当用16毫米水枪时,栓口压力35.84米水柱,流量5.09升/秒;用19毫米水枪时栓口压力34.03米水柱,流量6.88升/秒,应当说,选用16毫米水枪是比较好的选择。此时,消火栓作用半径为25*0.8+18.2=38.2米。按你图提供的建筑宽度27米,你的消火栓过于密集:该空间内无梁柱隔墙,水带折减系数为1,消火栓作用半径为43.2米,设单边消火栓,有消火栓间距为(43.2^2-27^2)^0.5=33.7米,每2跨做1消火栓即可。
回复
8楼
右边做法参见上。灭火器箱单独设置保证间距。这是做消火栓的方案;应该尽量靠近规范规定不作的方向(可燃物较少)。另:须注明本设计为室内消火栓及建筑灭火器设计。
回复
9楼
引用上面,关于压力如果不用格外消防水泵的话,上面兄弟的要求市政是达不到的,水压0.38MPa(不含其他水损)???更何况13米单层戊类厂房按他说的还要做水泵房,可能还要建消防水池,人家甲方不骂才怪
呵呵,原本这种高度大于正常层高的建筑,倾角应以60度计算, 故水柱长=15.01米,最好采用19水枪水头损失小点,20米水带,那么栓口水压0.2571MPa,Q=5.955L/S一般市政水压都可以达到0.3MPa左右,故,你应该综合考虑问题,不能别人说什么就什么,看水量水压==其他因素隐含的问题
回复
10楼
是的,这个方案压力要求较高,但对水流量要求较低。窃以为如果水压可以保证的话(比如市政压力足够,又比如水泵必须做)应优先采用16毫米水枪,流量超出5升有限。
回复