一单层纸品厂房,至屋面高7M,91*63,分成三个区,拟设喷淋,需要设水箱和消防水池吗?在此先行谢过了。
一单层纸品厂房,至屋面高7M,91*63,分成三个区,拟设喷淋,需要设水箱和消防水池吗?在此先行谢过了。
2楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
Code of Design on Building Fire protection and prevention
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
自己看规范对照设计吧
回复
3楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物.
故喷淋要满足上两条件很难,
1.两路满足喷淋水量的水;
2.满足水压通常不低于0.4MPa,还不包括湿式报警阀和水流指示器等的损失.
回复
4楼
2楼的说法太空泛,其实规范我也知道,3楼的说法比较具体。问题是实际工程中的具体应用,也许是我问题没有说清楚:我们这是小地方,小城市,我不知道市政给水管道是什么样,能不能满足室内外消防用水量,建筑图中也没有给我留下泵房的位置,我的意思是:根据经验,通常情况下是怎么做的。我们这水厂出厂水压为0.4mpa,如果要设消防水池的话,那肯定要设泵房了,泵房设在什么地方?我应该向谁提?通常情况下水箱要不要设,如果要设水箱的话,水箱设置高度有没有要求?我知道消炎栓水箱是没有高度要求的,那喷淋呢?刚毕业参加工作不久,经验不中,请各位前辈多多关照,谢谢!
回复