紧急求助,14米高的单层厂房如何做消防
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年02月01日 15:07:53
只看楼主

该厂房生产重型钢,因有吊车所以如此高。消防栓只能喷10米水株,而且,厂房长为338米,宽为72米。中间没墙。大家帮我看看消防怎么布置?先谢谢各位

该厂房生产重型钢,因有吊车所以如此高。消防栓只能喷10米水株,
而且,厂房长为338米,宽为72米。中间没墙。大家帮我看看消防怎么布置?
先谢谢各位
免费打赏
wangyizhangtao
2005年02月01日 15:17:03
2楼
一般厂房只做消火栓系统啊,好像没有人考虑是否屋顶着火的可能性
回复
ygyang12
2005年02月01日 15:20:24
3楼
如水压不够,可设消防水箱和水泵接合器
回复
云飘飘
2005年02月01日 16:59:15
4楼
提高供水水压,即水泵扬程加大,使消火栓充实水柱加大,我做过的。
回复
lcx8987
2005年02月02日 10:40:39
5楼
厂房的定性如何,是否可以定在耐火等级二级的丁类厂房,那就不用做消火栓了。具体看规范。
回复
gzd-hefei
2005年02月02日 13:40:40
6楼
是丙类的。我还是直接设消火栓吧。
回复
xll20040516
2005年02月02日 14:49:31
7楼
如果里面非铁即钢,不用做消防都可以了,都是不燃体,怎么烧嘛?哈哈
回复

相关推荐