每个消火栓独立一根进水管,疑问,到底需不需要将室内管道联成环状?
每个消火栓独立一根进水管,疑问,到底需不需要将室内管道联成环状?
2楼
你这本来就是从环网上接的 室内应该不用再连成环网了吧~~~~~~~
回复
3楼
如果每根消防立管只带一个消火栓的话就不用连环了,否则就按规范要求连环。
回复
4楼
谢谢楼上两位。“如果每根消防立管只带一个消火栓的话就不用连环了,否则就按规范要求连环。”这是为何?
回复
5楼
带一个消火栓算支管,两个以上算干管,规范要求每个消火栓要两路给水,所以就要成立体环了。
回复
6楼
我们的做法,就是在单层厂房周围做成环状的消防管网,然后从环状上接出到室内消火栓!!
回复
7楼
同意楼上的
回复
8楼
看厂房的室内消防用水量是否超过15升/秒,详见室内外消火栓的规范。
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
也就是看你的消火栓的数量和室外消防用水量大。
可以参考
回复
9楼
我的做法,就是在单层厂房周围做成环状的消防管网,然后从环状上接出到室内消火栓!!
回复
10楼
同意楼上的做法,环网比较不错
回复
11楼
对啊,两路进水管外管连成环状不就可以了
回复