有哪位前辈知道110KV单芯电缆分段长度为多少较合适?
有哪位前辈知道110KV单芯电缆分段长度为多少较合适?
2楼
不知是指施工运输的长度?
还是指基于限制电缆金属套正常感应电势下的分段?
回复
3楼
我也遇到此类问题。厂家能提供电缆长度为1000内。所以分段必须在1000内。1000m金属护层感应电势100V左右。关键就看牵引力是否满足要求了,我也探索中。有意请加QQ:69143355
回复
4楼
个人持楼上相同的意见,以屏蔽层的感应电压为依据。
当然,110KV单芯电缆屏蔽层接地方式,都按“交叉互联”方式做,这样,需要把电缆全程分成3n段,n是正整数。所以,楼主按电缆全程的3n段分,决定单段电缆的长度吧。
回复