紧急求助:BK系列控制变压器二次对地电压?
thzyx
thzyx Lv.3
2005年04月28日 20:00:55
来自于变压器
只看楼主

我厂一设备内有BK-100控制变压器,一次接220V电压,二次接24V、0V,测24V的端子对地约127V,测0V的端子对地电压也有102V,测量两端子间电压是25V,请问是什么原因?是正确的吗?换了一新的也是如此,拆出线也是如此,请帮忙!!!!!!

我厂一设备内有BK-100控制变压器,一次接220V电压,二次接24V、0V,测24V的端子对地约127V,测0V的端子对地电压也有102V,测量两端子间电压是25V,请问是什么原因?是正确的吗?
换了一新的也是如此,拆出线也是如此,请帮忙!!!!!!
免费打赏
nlb
2005年04月30日 19:54:24
12楼
数字表的内阻很大,在测电压时宜受感应电压的影响。如测量时怀疑有感应电压,在两表笔之间并联一支适当阻值的电阻可解决这个问题。
回复
thzyx
2005年05月01日 15:50:56
13楼
谢谢NLB指点!
回复
王若男
2005年05月04日 19:35:20
14楼
我想就是感应电压吧!你用灯泡试了吗?亮不亮呀?(220V灯泡的一端接变压器外壳,一端接24V或0V那个端子)还是用灯泡试试吧:如果灯泡不亮,那就是感应电压了!如果灯泡亮了,那证明这只变压器肯定有问题呀!我们一般的做法,控制变压器外壳要接地的!
回复
ccchhh
2005年05月05日 14:35:40
15楼
变压器一、二次绕组之间的绝缘测试一下,就可知道能否继续使用。
回复