我厂一设备内有BK-100控制变压器,一次接220V电压,二次接24V、0V,测24V的端子对地约127V,测0V的端子对地电压也有102V,测量两端子间电压是25V,请问是什么原因?是正确的吗?换了一新的也是如此,拆出线也是如此,请帮忙!!!!!!
我厂一设备内有BK-100控制变压器,一次接220V电压,二次接24V、0V,测24V的端子对地约127V,测0V的端子对地电压也有102V,测量两端子间电压是25V,请问是什么原因?是正确的吗?
换了一新的也是如此,拆出线也是如此,请帮忙!!!!!!
2楼
BK变压器二次侧是不接地的原因吧!还有一、二次绕组又无直接电压接触的。
回复
3楼
换了一只也是这样?你测电压时把二次侧的所有连线都断开了吗?
变压器一、二次绕组之间只有一层绝缘纸,这之间会有感应电压,对地电位是变压器一、二次绕组之间绝缘纸的绝缘电阻及贴近一次绕组上的电位有关,但每只变压器一般来说是不可能相同的,换了一只也是一样,我相可能是二次出线与其他电位有直接关连。
回复
4楼
1、变压器二次接地;
2、出线拆除,更换一新的BK-200仍是上述问题。
回复
5楼
请诸位帮忙指点迷津!
回复
6楼
变压器二次侧都已经接地了,二次对地还有100多伏的电压?变压器接的地跟你测量的地是什么关系啊?
回复
7楼
变压器外壳应接地
回复
8楼
一、我的印象中,BK系列已是淘汰产品(见电气措施);
二、若变压器二次接地后,则不可能两个端子电位都在100V以上。
回复
9楼
不好意思,我叙述有误,变压器外壳接地。是不有可能是感应电压,其它实在想不出是什么问题。准备指针式万用表试
回复
10楼
可能是感应电压,这种情况不能直接用数字表测,用指针表试试。
回复
11楼
用指针表试过了,是基本正常,但为什么用了三种不同型号的数字万用表感应电压都那么大?请NLB指教。