前辈们用的应急照明箱问题
pz30
pz30 Lv.5
2009年04月11日 13:31:25
来自于照明工程
只看楼主

如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。多谢!@图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要管。不会插图片,在论坛里找的一张图。原理都是白色线标注的那些。========我是想问图中应急照明箱内的KA、KM这类接触设备怎么安装到双电源切换箱内,有无整个箱子就是成套的,没有的话怎么弄!如果施工的问我,我还不知在哪里有得卖啊 ,大家见笑了。


如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。
多谢!@
图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要管。不会插图片,在论坛里找的一张图。原理都是白色线标注的那些。
========
我是想问图中应急照明箱内的KA、KM这类接触设备怎么安装到双电源切换箱内,有无整个箱子就是成套的,没有的话怎么弄!如果施工的问我,我还不知在哪里有得卖啊 ,大家见笑了。
免费打赏
pz30
2009年04月18日 11:23:51
22楼
同问,有什么改善的方法!:lol
回复
jj1979
2009年04月18日 12:03:05
23楼
这种应急照明箱,成套厂都能做。KA应该使用DC 24V中间继电器,KM为模数化接触器。另外根据消防要求把KA的线圈,KM的一组开点接端子。消防给DC 24V信号控制KA,KA控制KM,,KM的开点反馈给消防。
回复
wwayx
2009年04月18日 12:08:21
24楼



实际此图是有些问题的,由于消防信号的驱动能力不足,不能直接驱动强启接触器,需要一个中间继电器,于是就有了KA;KA应该是接消防输出模块,而不是象图中直接接在220V电源中的。
另外,还要有反馈信号。此图没有。
回复
wwayx
2009年04月18日 12:11:35
25楼
原理弄清楚了,就知道该怎么画了,不要照抄网上的图。
回复
hzyddq
2009年04月18日 16:07:40
26楼
消防信号通过消防模块,可以送出一付无源触点,也可以直接送出一组DC24V信号,要看消防施工情况,做前和做消防的沟通一下,看送出的是触点还是电压信号就行了.原理就是有火警了电源切掉,保证灯亮
回复
sh-lnj
2009年04月19日 11:31:00
27楼
中间继电器KA不能取消,一般消防联动控制信号为24V直流电源,此图中KA也不能直接接到220V电源上,这里错了,另外KM继电器应有返回信号端子。
回复
金霸王
2009年04月19日 12:43:04
28楼



箱子里的接触器有正常初级电工水平的都应懂弄。:victory:
回复
金霸王
2009年04月19日 12:46:39
29楼



如果16A/1P在无人误动的情况下断开意味着发生什么事了?过载或短路了,还强启?岂不火上加油!?:L
回复
金霸王
2009年04月19日 12:52:58
30楼


让低手来答一下,KA是中间继电器,所用是把某一驱动信号(不同电压等级或驱动力弱)转为另一驱动信号(另一电压等级或驱动力强)。

即如果图中的消防信号能可靠驱动KM的话就可以取消KA。:handshake
回复
gggnng
2009年04月19日 20:55:47
31楼
KA、KM简单的控制单元,施工的人应该都会安装的。直接交给厂家的ok了。
回复

相关推荐

APP内打开