关于室外单口消火栓和双口消火栓的问题
fd83624
fd83624 Lv.2
2005年04月28日 17:29:39
只看楼主

请问单口消火栓和双口消火栓有何区别?一般住宅中通常用哪种呢?设计中按单口设计,但以后临时改用双口的是否可以??谢谢指点~~

请问单口消火栓和双口消火栓有何区别?
一般住宅中通常用哪种呢?

设计中按单口设计,但以后临时改用双口的是否可以??

谢谢指点~~

云涛
2005年04月28日 17:58:38
2楼
单口消火栓只有一个出水口
双口消火栓有两个出水口
设计中按单口设计,但以后临时改用双口的是否可以??
如果消防审核通过后不能改了。

回复
ivan.zhou
2005年04月28日 22:19:23
3楼
单双口消火栓在一般住宅中都可选用,主要看你所设的主管管径和消防半径的关系。
设计中按单口设计,但以后临时改用双口的是否可以?
本人觉得没有这个必要。当然如果你原来有双口的也可以用。
回复
cyq6977565
2005年04月29日 15:50:24
4楼
最好现在就设双栓,楼上说的对
回复

相关推荐

APP内打开