园林照明配电问题
scy80
scy80 Lv.3
2005年04月27日 19:38:33
只看楼主

各位好,小弟有礼了!碰上一个园林的照明配电问题,灯具特别多,类型有路灯,庭院灯,射灯,草坪灯,地埋灯,初步想采用三种光源,金属卤化物灯,高压钠灯,节能荧光灯,我的问题是1,不同光远的灯具同回路有没有问题?2,大家对这些灯供电怎么考虑的?如何达到外漏金属部件对地电阻小于10欧(或者4欧)的要求?3,这个公园面积挺大的,南北550米,东西600米,而管理控制中心又在一角上,解决供电半径问题,大家如何做?

各位好,小弟有礼了!碰上一个园林的照明配电问题,灯具特别多,类型有路灯,庭院灯,射灯,草坪灯,地埋灯,初步想采用三种光源,金属卤化物灯,高压钠灯,节能荧光灯,我的问题是
1,不同光远的灯具同回路有没有问题?
2,大家对这些灯供电怎么考虑的?如何达到外漏金属部件对地电阻小于10欧(或者4欧)的要求?
3,这个公园面积挺大的,南北550米,东西600米,而管理控制中心又在一角上,解决供电半径问题,大家如何做?
免费打赏
apex323
2007年09月17日 21:26:32
12楼
正在学习电气施工
感觉这方面的资料特别少!
有一点,也不一定很准确!
回复
ljz-11
2007年09月19日 17:27:47
13楼

----------------------------
1.不同光源同回路没有问题,回路跟你的亮灯模式、控制方式、亮灯时间还有照度等级有关,跟光源没什么关系,不过如果有LED类光源的话,最好LED光源单独回路,呵呵,你这里面没有。
2。对灯供电需要什么考虑,不明白你这个想问什么。一般来说在配电箱重复接地,路灯每隔一套打一接地极,至于其它在分支处及手孔井还有回路未端打一接地极,接地电阻通常在4欧之内,建议使用TN-S三相五线制供电。
4。公园这样的长度还不能算大,算中上吧,供电时如果有回路超过400米,把你的电缆放大一级就可以了。
回复
chshchy
2007年09月21日 09:12:21
14楼
上边的朋友都没说的,最重要的是效验单相接地短路保护的灵敏度效验。
回复
lch999
2008年03月09日 13:11:21
15楼
近来也是碰到这样的问题,愿听高见。
应该采用什么接地系统?
回复
hernancrespo
2008年03月12日 15:17:02
16楼
听了一点解释。我好像又懂了一点点了。
回复
wjl190715
2009年02月19日 09:01:32
17楼
我现在设计的是广场照明,草坪灯,地灯,景观灯等等全部采用LED形式的灯具,具体怎么去做?
回复
睡梦萝卜
2009年02月20日 11:51:40
18楼
1.不同类型的灯具最好不要放到一个回路。
2.如果回路半径比较近的话采用TN-S系统,如果远采用TT系统。
3.分区控制。
回复

相关推荐

APP内打开